Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 10.12.2024 kello 20:37
Rescue.fi
Sammuttimille omahoitajajärjestelmä/testattua turvallisuutta
Status: offline
Darth Vader
Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Koska sammutin on herkkä laite, olemme päättäneet kehittää niille valtakunnallisen omahuoltajajärjestelmän.
Järjestelmässä sammutinta hoitaa aina oma tuttu huoltomies, eikä kukaan vieras tutki ja nyi letkusta miten sattuu.Näin pikku sammutin tuntee olonsa turvalliseksi ja voi hyvin.
Aluksi hoitotilanteessa kysellään kuulumiset, onko ollut tukkoisuutta letkussa, onko painemittari kirkas, ja kuunnellaan vähän säiliöääniä.
Sitten mitataan ja punnitaan, ja katsotaan onko kehitys pysynyt käyrissä mukana.
Käydään vähän läpi yleistä kehitystä, ja katsotaan onko sammutin esimerkiksi jo sisäsiisti vai käyttääkö vielä vaippaa.Lopuksi annetaan ruokintaohjeet ja sovitaan seuraavista käynneistä.
Sammuttimen hoitokorttiin tulee merkintä käynnistä ja seuraava käyntipäivä-
Mikäli kertojen välissä tulee jotain yllättävää, on sitä varten oma ohjeistus,jonka mukaan sammutin tulee toimittaa omahuoltajan hoidettavaksi viipymättä.Näitä tilanteita ovat mm. äkillinen letkun tukkoisuus tai paineiden aleneminen.
Mukavia hetkiä omahuoltajan käynneillä!
PS.
Muistittehan että 2 kg sammuttimissa määräykset muuttuvat teholuokkien osalta tänä keväänä.
Aikaisemmin käytetty 13A 55B luokan sammutin ei ole enää hyväksytty venesammutin 1.5.2008 alkaen.
Uusi vesiliikenneasetus määrää venesammuttimen vähimmäisluokitukseksi 8A 68B luokan eli vähintään tuollainen tai sitä tehokkaampi sammutin pitää löytyä 1.5.2008 alkaen.
Hyvälaatuiset 2 kg sammuttimet ovat markkinoilla yleensä parasta teholuokkaa eli
13A 89B C.
Sammuttimien tulee olla CE-merkittyjä ja ne on hyväksytty EN3 standardin mukaisesti. Standardi luokittelee käsisammuttimet palotyypin perusteella kolmeen ryhmään: A, B ja C.
Paloluokat, joihin sammutin on hyväksytty on merkitty kuvasymboleilla sammuttimen käyttöohjeeseen. Sammuttimen teholuokka määritetään A- ja B-palokokeen perusteella ja
on merkitty sammuttimen etikettiin, esim. 89B tai 34A 183B. Mitä suurempi luku sitä tehokkaampi sammute. Luokitus määritellään seuraavasti:
A-palo: Puupalikat on pinottu 14-kerroksiseen tapuliin, jonka päämitat ovat 500 x 546 mm ja sen pituus vastaa luokituksen ilmoittamaa lukua desimetreissä. Sammuttaminen aloitetaan, kun puutapuli on palanut 8 minuuttia.
B-palo: Pyöreässä peltialtaassa on polttoaineena heptaania vesialustalla. Luokitus ilmoittaa kuinka monta litraa polttoainetta ja vettä astiassa on. Veden osuus on kolmannes. Sammuttaminen aloitetaan kun allas on palanut 1 minuutin.
C-palo: Kaasupalot
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
16
16
Quote
All times are UTC. The time is now 08:37 PM.
- Normal Topic
- Sticky Topic
- Locked Topic
- New Post
- Sticky Topic W/ New Post
- Locked Topic W/ New Post
- View Anonymous Posts
- Anonymous users can post
- Full HTML Allowed
- Censored Content